该类问题解决方案:

P2108     1 -> 0       屏蔽外部故障3

P3463     15 ->60    扩大相间角的容差

还不行的话,考虑电网接入端加滤波电抗了,具体滤波器类型要根据现场的谐波次数等问题,具体分析了。比较直观可行的就是对机床单独拉电。