回复:S7 300 PID调节块FB41的参数自动复位

volcanol

  • 帖子

    851
  • 精华

    12
  • 被关注

    59

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-11-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-07-24 12:33:12

2楼

展开查看
以下是引用kinkin在2018-07-24 09:02:03的发言 >

 自动复位为0?是断电重启时发生,还是运行过程中发生?

前者考虑这个DB块的断电保持设置,后者检查程序中是否有变指寻址,误把这块清零了。

1、是运行过程中出现的。

2、这个设备运行3、4年了,不是程序的问题。 很奇怪。

3、我怀疑可能是Com_RST这个信号起作用了。