回复:一则航空插绝缘击穿短路处理不当造成二次不必要损失启示

HUANGZE75

  • 帖子

    12879
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-24 17:25:45

16楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2018-07-24 11:52:42的发言 >15楼

根据经验,这种插头的损坏是早晚都会发生的,因为是插接,不是像端子那样是压接,在工业现场恶劣的环境下不很可靠,我处理过很多这个种故障,最后直接改成端子排,虽然拆装不很方便,但故障明显下降,即使有故障也很好处理。

生产需要模具是经常需要更换的,所以必须是需要插头的,否则效率太低了。