回复:810T系统报1120报警

子烟

  • 帖子

    385
  • 精华

    1
  • 被关注

    11

论坛等级:侠士

注册时间:2008-04-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-24 17:43:32

5楼

夹紧公差2120由100增加到300,没有用,看了一下这个参数最大16000,但也没敢加太多,这个单位是微米吗?如果是微米的话,我明天再加大一些试试。原来反向间隙有0.5mm,也查到了一个轴承有点问题,本以为是机械问题,后来更换了新的轴承,也没有反向间隙了,本以为就好了,可是今天试了一下,还是会在负载时会出现2120报警。电气部分与X轴相关的参数版、功率模块,测量模块等都更换了,除了CPU,唯一相关的没有更换的就电机了,不知道电机编码器如果有问题的话,会不会出现,在受力切削时出现这个报警,但家里没有相同的电机替换试。