恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-24 18:56:08
30楼
急停、安全门、安全栅都是分为两路或多路,一路串接到安全继电器,另一路进入PLC,安全继电器控制主气源、动力电源等。国外进口设备基本都装有安全继电器,某些国内厂家为了减低成本去掉了,国家对方面的认证监管欠缺很多。
是的。国内许多产品都不接安全继电器。
不过我最大的情况是,为什么有的厂有安全继电器,但此继电器的输出还是接到PLC?而没有硬急停线路?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主