恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-24 19:09:02
18楼
回复16楼:
1、是在IGBT拆下来之前把G,K短接吗?
是的;我们用一个铁丝用胶带粘到GE上;
2、使用这么长时间光纤会不会老化,发光亮不够,怎么测试呢?
可用手电筒照一端,从另一侧观察光线;可能不太专业;
也可以进行模拟运行,手动启动逆变器看输出电压;模拟运行可以测试触发情况;
西门子有专门测试盒也可做脉冲测试;
请填写推广理由: