这种物理的急停按钮先接入安全继电器,不直接断开(强电)接触器的做法,我是有一点保留意见的。
理论上安全继电器应该很安全,质量很可靠,但是能保证其在整个生命周期或者一定的时期(10年?20年?)内绝对100%稳定可靠,不出任何故障吗?如果安全继电器本身出了故障,还能保证系统可靠的停机吗?
相反,用急停开关的常闭触点串联回路直接控制一次回路接触器的做法,符合电气上闭合优先的“失效安全”原则。即使触点接触不良,线路老化,回路的任一处中断连接等,都能保证可靠的断开设备供电接触器。
说白了,这到底还是一个完全依赖于安全继电器的单一的电子“软”急停系统,和把急停信号引进PLC处理判断后再输出信号控制继电器通断的方式没有本质的差别。