回复:变频器输出50HZ和电机工频50HZ的区别

果果WYX

  • 帖子

    278
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2018-07-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-07-25 08:39:56

6楼

通信存在干扰

第1规范布线,强电与弱电分开,无法分开的对弱电电缆加穿钢管屏蔽信号。钢管按接地规范接地。

第2可以对关键信号如编码器线加装磁环对高频信号进行过滤。

第3检查编码器线是否按照规范接地(一般可以采用单端接地,或者双端接地,与浮地三种方法)

第4通过以上方法干扰依然存在。就只能从变频器上面进行处理了。

如果变频器数量很多。你必须判断变频器的干扰是传导干扰,还是辐射干扰,针对具体的干扰采用对应的方法。

一般变频器是不建议长时间工作在50HZ这个工作频率上的。