恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-25 08:40:54
11楼
类似的项目做过几个,量程100mm的话,不建议采用这种模拟量的传感器,4个数字对于传感器本身来说,精度已经不低了,换算成100mm的量程,误差显然太大,你可以考虑用光栅尺类似的传感器,同样的成本精度好多了,抗干扰能力也提高不少。
明白了。光栅尺没用过,用的1212DC,对光栅尺有什么要求没,是不是要求24V输出的那种?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主