回复:模拟量采集AD值波动,影响速度计算

孤独天空

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    285
  • 精华

    2
  • 被关注

    12

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-06-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-07-25 08:40:54

11楼

展开查看
以下是引用夏天绿茶在2018-07-24 13:18:52的发言 >10楼

类似的项目做过几个,量程100mm的话,不建议采用这种模拟量的传感器,4个数字对于传感器本身来说,精度已经不低了,换算成100mm的量程,误差显然太大,你可以考虑用光栅尺类似的传感器,同样的成本精度好多了,抗干扰能力也提高不少。

明白了。光栅尺没用过,用的1212DC,对光栅尺有什么要求没,是不是要求24V输出的那种?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15376条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。