是的。国内许多产品都不接安全继电器。
不过我最大的情况是,为什么有的厂有安全继电器,但此继电器的输出还是接到PLC?而没有硬急停线路?
有一些时候确实需要考虑现场情况而定,不一定断电是最好的方法,把动力源断了,还可能有势能存在。有些变频器还有安全转矩取消(如ABB的STO),直接断IGBT。有些急停、安全门、安全光栅等均经过认证并加密与安全PLC配合使用,但这些仅仅符合某些标准,没有全部通通都符合所有标准的。就算让德国西门子干,也不可能完全没问题,伊朗核电站就是个例子!