以下是引用龙云浪子在2018-07-24 22:14:31的发言 >37楼

说白了,这到底还是一个完全依赖于安全继电器的单一的电子“软”急停系统,和把急停信号引进PLC处理判断后再输出信号控制继电器通断的方式没有本质的差别。

以下是引用龙云浪子在2018-07-24 22:03:46的发言 >36楼:这种物理的急停按钮...

引用36楼详细内容:

这种物理的急停按钮先接入安全继电器,不直接断开(强电)接触器的做法,我是有一点保留意见的。

理论上安全继电器应该很安全,质量很可靠,但是能保证其在整个生命周期或者一定的时期(10年?20年?)内绝对100%稳定可靠,不出任何故障吗?如果安全继电器本身出了故障,还能保证系统可靠的停机吗?

相反,用急停开关的常闭触点串联回路直接控制一次回路接触器的做法,符合电气上闭合优先的“失效安全”原则。即使触点接触不良,线路老化,回路的任一处中断连接等,都能保证可靠的断开设备供电接触器。


以下是引用firmenichyaq在2018-07-19 09:28:39的发言 >13楼:上面两种急停回路使...

引用13楼详细内容:



上面两种急停回路使用普通继电器或者直接接到PLC,在我们理解是可以使用的。但是没有达到CE认证的CAT3标准的,只能在我们国内玩玩,做出来的设备不能出口欧盟。。。




上面这种急停回路是欧盟认证的Cat.3 +安全电路,是由双回路的急停按钮到安全继电器,安全继电器输出控制双回路接触器,再由接触器控制控制电机。

安全继电器有检测输入短路,断路功能检测,同时双通道输入电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开确认所有安全电路已经断开一次;用作急停回路的安全继电器只能手动复位,复位时安全继电器检测任何一个接触器触点黏连了没在原始位置,安全继电器也是不能工作;急停按钮的常开触点接入PLC作为检测那个急停被按下去。这样的电路才是安全的

所以我们尽量按国际标准去做设备,做的规范一点





以下是引用昔日如诗在2018-07-18 22:50:00的发言 >楼主:    我公司的急...

引用楼主详细内容:

    我公司的急停路线,是一个安全继电器接到西门子PLC的输入点比如i8.0。可是我听说这是假急停。真正的急停得用硬件,比如用继电器、接触器等等。是这样吗?

    说一下,我公司在业内还算较大的,PLC工程师有七八个。


这位朋友,看看什么是一个完整的故障安全控制系统,注意,该系统中要求连传感器都是故障安全的。

你考虑过你理解的所谓的“没有本质区别”如何解决例如传感器失效或者故障这个问题?