在线诊断当然是一个最直接的方法。

但是,已经拆了,就无法还原到当时的故障状态了。

我说的程序问题是,比如,子程序之间的切换时,一些状态位数据的保持,或者调用的(S)多个置位、复位指令的应用,如果单个子程序分析是比较困难了的。

当然,也不排除硬件稳定性下降的原因,如电源稳定性下降;外部存在电源短路等情况。

之前,有遇到过由于外部线路漏电引起的电源不稳定cpu故障,故障的形式显示与你描述的接近。