这位朋友,看看什么是一个完整的故障安全控制系统,注意,该系统中要求连传感器都是故障安全的。
你考虑过你理解的所谓的“没有本质区别”如何解决例如传感器失效或者故障这个问题?
这不是讲传感器故障安全的问题。是针对这类完全使用安全继电器(控制器)而没有额外硬线控制接触器断开的系统而言。
我并不否认安全继电器的意义和价值,而且安全继电器稳定性和耐用性都可能比PLC更高,但是安全继电器毕竟和PLC、电脑、单片机等其他控制器一样,终归也还是一个电子逻辑“软”系统,理论上也会出现各种诸如死机、紊乱甚至损坏停机等问题。万一万一出现这种故障了,作为控制核心(大脑)的安全继电器本身都已经“自身难保”了,还能保证设备或生产线出(急停)故障时可靠停机吗?
因此我认为,在使用安全继电器时,再用急停开关的额外一组常闭触点直接串联控制接触器。这样即使安全继电器本身真的出故障了,按下急停开关也能保证断开接触器。