这不是讲传感器故障安全的问题。是针对这类完全使用安全继电器(控制器)而没有额外硬线控制接触器断开的系统而言。
我并不否认安全继电器的意义和价值,而且安全继电器稳定性和耐用性都可能比PLC更高,但是安全继电器毕竟和PLC、电脑、单片机等其他控制器一样,终归也还是一个电子逻辑“软”系统,理论上也会出现各种诸如死机、紊乱甚至损坏停机等问题。万一万一出现这种故障了,作为控制核心(大脑)的安全继电器本身都已经“自身难保”了,还能保证设备或生产线出(急停)故障时可靠停机吗?
因此我认为,在使用安全继电器时,再用急停开关的额外一组常闭触点直接串联控制接触器。这样即使安全继电器本身真的出故障了,按下急停开关也能保证断开接触器。
任何一个设备都会有故障,没错,但安全的继电器也好,PLC也好,其从设计上就是高可靠设计,比如,F-DI模块的双电路板冗余,除此之外,有检测机制,检测接线的回路,检测自己,有没有故障。有故障的时候,按照设定的方式,进入“安全状态”!!注意,这里是本质区别,安全状态不是失控的状态!!所以当然可以保证即使在“大脑”都出现故障时安全停机。