回复:上位机与西门子840Dsl数控机床的数据交互途径分享

大树哈

  • 帖子

    309
  • 精华

    6
  • 被关注

    65

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-07-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-25 15:00:07

9楼

展开查看
以下是引用手机用户20180612916420在2018-07-25 14:10:27的发言 >8楼

通过HMI二次开发如3GL,通过Qt编程,获取所有所需的机床和驱动参数。然后将数据写入数据库(或PLC),上位机通过数据库访问。


这种方法楼主实现了吗?在网上找了一下,没有什么思路,能不能指点一下!

基于Qt的二次开发我都实现了,增加用户界面或不增加都可以实现数据交互,所有数据获取还是比较方便的,写入数据这块儿我用的也不多,一般都是特别重要的加逻辑保护,不会直接改。官方提供的手册和案例还是比较丰富,就是版本比较老,最新的发布版也还是VS2008加Qt4.8的架构,希望官方能够升级。

哪一方面没思路?网上资料是很少,帮助文档都没有,开发需要授权,运行也要授权,如果只是学习,不建议入手这个,可尝试开源方案。如果项目已经采购,详细的文档里有介绍如何获取相应的机床参数、DRIVE参数和PLC参数(借助BTSS帮助手册)。如果是涉及数据库,工控机的读取,建议查看相应资料,常用的sqllite3或是mySQL,我自己也不熟练。

春节求招数控或自动化工程师,有意联系martintree@qq.com