返回帧第二个字节是 错误码0x80 + 功能码。0183表示从站01检测到你的请求的读取保持寄存器数据帧与从站规定不符。至于是什么错误要看第三个字节。第三个字节01表示不支持0x03功能码;02表示保持寄存器地址+数量不在从站规定范围;03表示寄存器数量不在从站规定范围;
010300000C45CF你的这帧数据,01030000都正确,但是长度0C45就错了,超出一帧数据125个保持寄存器范围了,然后校验码呢?
如果是01030000000C45CF这帧数据倒是正确的,然后要看返回码的第三个字节到底是什么错误了。