回复:与ABB变频器ACS550通讯问题。

五级头

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2018-04-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-25 16:11:28

3楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2018-07-25 15:50:29的发言 >1楼:返回帧第二个字节是 错误码0x80 + 功能码。0183表示从站01检测到你的请求的读取保持寄存器数据帧与从站规定不符。至于是什么错误要看第三个字节。第三个字节01表示不支持0x03功能码;02表示保持寄存器地址+数量不在从站规定范围;03表示寄存器数量不在从站规定范围; 010300000C45CF你的这帧数据,01030000都正确,但是长度0C45就错了,超出一帧数据125个保持寄存器范围了,然后校验码呢? 如果是01030000000C45CF这帧数据倒是正确的,然后要看返回码的第三个字节到底是什么错误了。

大佬现在情况是这样的:我想读取变频器40001 开头的12个寄存器。PLC发送的报文是 01 03 00 00 00 0C 校验码是45CF,就是上面图片中那个个报文,寄存器长度是12个,应该没有超过长度啊。我把通讯组态和ACS550的通讯地址发在下面 大佬帮我分析下啊。工程好急的0.0