恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-25 16:15:13
4楼
你看你收到回答01 83 02 C0 F1
这里,83就说明有误,因为modbus协议规定当主站发送信息有误时,从站回答就会将功能码的最高位置1,83(二进制1000 0011)。
02就是你的错误代码
C0 F1 校验停止
正确的发报应该是,加入你要读取一个或多个数据值
读取从站地址为1的起始地址为0的连续3个数据的报文
01 03 0000 0003
你试一试