以下是引用黑猫警长W在2018-07-25 16:15:13的发言 >4楼


你看你收到回答01 83 02 C0 F1

这里,83就说明有误,因为modbus协议规定当主站发送信息有误时,从站回答就会将功能码的最高位置1,83(二进制1000 0011)。

02就是你的错误代码

 C0 F1  校验停止

正确的发报应该是,加入你要读取一个或多个数据值

读取从站地址为1的起始地址为0的连续3个数据的报文

01 03 0000 0003

你试一试




还是回01 83 02 C0 F1