安全PLC都让大家忽略了?1x00 F型PLC可以纯PLC做到,都是经过认证的可以达到sil3级别。说继电器纯硬件回路可靠的,大概没经历过触点粘连,感应电驱动继电器急停脱不开这些事情吧?我司急停双回路进1200-F型PLC安全输入模块做双路评估,用安全输出模块一路进安全继电器做硬件控制切断供电回路,一路进变频器急停端子,停车时先I类停车,按照急停曲线停车,同时监测测电机速度,电机速度接近为0时抱闸,抱闸后切断供电回路防止再启动。