以下是引用唐山轧钢小电工在2018-07-25 16:49:08的发言 >

大前天,生产线大修结束,晚上11点多送电,一个S120整流回馈,上电后10秒跳进线接触器,连续试了5,6次,总是跳,CU报电压故障,具体代码我也没看。10秒后跳进线接触器,肯定预充电完成了,检查进线接触器,进线电压,都没问题,既然报电压故障,那就查VSM吧,开始拆,拆出来了,一看,内部线路板都被尘土埋上了~~~~找备件还没有,版本对不上,咋办啊,拿风机吹吹,再装上,上电好了~~

因为环境条件导致的设备元器件问题造成故障,这确实是头疼的事。因为这类问题不是个人所能左右的。环境条件差,导致故障频发,只能是认了。没别的,就是修呗。