恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-25 18:01:52
8楼
嗯,也想起以前在现场改的一个案例。
两只液压油臂,伸出缩回,一推一拉,原系统为每只油臂单独安装了伸出到位检测、缩回到位检测的行程限位开关,后来使用者反映由于受到机械震动和粉尘的影响,行程开关有时会出现失效的现象,老是得有人去处理,有人建议使用接近开关替换行程限位开关,当然成本要高了,没曾想人家老板厉害,得知情况后,直接说,装什么开关,给我都撤了!拿秒表掐掐伸出和缩回需要多长时间,在程序里搞成定时的不就行了!
由于液压站的运行压力是恒定的,既然客户发话了,改就改嘛。
简单修改PLC程序,又在触摸屏上做了可设定时间的I/O域,当然要做限值处理。
后来,就一直那么在使用... ...
想想,有六七年的时间了。
定时控制能成功使用是依赖其他部件稳定的工作状态,如果油压低了没有报警停机,那么就会出现油臂推拉不到位,不重要的工位没啥影响,重要工位恐怕会引发更大的损失,比如撞车之类的,所以还是分场合的。
渔工模拟编码器运行的方法也是基于工位无关紧要这个大前提的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主