请教各位大虾,网络组态为主从站,主战采用CPU315-2DP从站采用CPU313-2DP,我一般是一个主战下面大约有十个从站左右,我做的事隧道行业,十个从站都是分布在隧道里,如果隧道断电的话,也就是说十个从站同时跟主站失去通讯,那么主站必然死机,但是主站里我已经下载了OB80,OB82 ,OB85, OB86, OB87 ,OB121, OB122 ,可还是会死机,请教各位,这是为什么啊,该怎么解决
Distributed I/Os: station reture
Adress of the affected DP slave: station number: 10
DP master system ID:
Log. base address of the DP slave: Input adress: 1015
Log. base address of the DP master: 1023
Requested OB: Rack failure OB(OB86)
OB not found, or disabled,or cannot be started in the current operating mode
External error, Outgoing event
这个是其中的一个错误信息,有好多个,每个都差不多,应该是同一个原因引起的,就是从站掉下来了,问了西门子技术支持,他说只要下载了OB86 就不会出现这样的问题,可我明明出现了,而且这样的系统我做了不只一个,每个都这样,所以很着急,请各位仁兄帮忙看看,小弟在此谢过了