回复:关于临时存储区TEMP变量,1200/1500中与300/400临时变量数据保持与清零的变化

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-07-26 08:20:45

17楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-07-25 13:33:04的发言 >14楼

300.400的临时变量是需要先赋值后使用的,且不能使用在上升下降沿的。临时变量这个东西,如果自己不能很好把握就不要使用了,否则就会出现一些问题,甚至让程序不能正常运行,就是使用数据块地址吧,这样起码不会出错。

即使是1200/1500的临时存储区,使用方法也是和300一样的。我对新接触西门子plc的人也是如此说的,不彻底搞清楚临时存储区之前要慎用。看别人用的正常,自己用有可能会出问题。


其实发这个贴的目的只是分享一个自己的发现,即,1200/1500系统处理时多了个自动清零的功能,而个人以为就用法而已,目前看貌似和300/400没有啥区别的。