回复:G120 编码器 反转时零相错误

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-26 14:21:11

3楼

展开查看
以下是引用Kobayashi_YEE在2018-07-26 14:14:42的发言 >2楼

K版您好

因为这款编码器可能之后厂内要买来用

所以领导让我测试功能是不是都正常

所以才连同Z相要一起使用

没办法把信号关掉不用


那你可以直接与编码器制造商咨询,问问他的产品z相信号是什么特性,另外仔细的看看S120在编码器(第三方)设置里,有关z相信号的选项,是不是有问题?


因为我每次使用编码器都是只用A于B相,Z相信号都是选择NO。

我是你的朋友