应该可以说,X轴的轴承问题是真正出现1120报警的根本所在。后面主要是想找到1680、1681报警的根本所在。

从朋友那要来了810T系统说明书,查到    Q108.2,Q112.2就是伺服使能,同时也让车间的维修人员看了一下报警时的状态,离奇的是有1680、1681报警时,居然 Q108.2,Q112.2的状态还是1?后来车间正好需要换一个大滚道的工件加工,竟然加工了5个工件都没有报警,后面继续跟踪