恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-27 10:18:35
10楼
我不是很明白楼主提到的 Delay参数的意义,找了英文原版的说明
Delay Signal stretching in ms
统一回复大家,是这样的,对方的主站本身没有问题,是无线通讯设备的问题,中间加了无线的数传电台,这个无线的数传电台要求200PLC中Delay引脚加30ms的延迟时间。
我在1200PLC中没有找到这个引脚,已经和西门子官方咨询过了,这个引脚在初始化函数的背景数据块中,ICHAR_GAP这个引脚就是200PLC对应的Delay引脚。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主