回复:V90 PN关机后零点丢失

lwslxh

  • 帖子

    277
  • 精华

    1
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-27 17:26:36

4楼

展开查看
以下是引用wendy0397在2018-07-27 16:37:10的发言 >3楼

是编码器的位置溢出了,就是说你的电机安装上去后的位置可能接近多圈绝对值编码器的上下限了,需要对编码器做零位校准。

你好,我个人觉得不是编码器溢出,我的位置变化0-200mm,而且不丢失零点的话程序能正常运行,机械都没动过。不丢失零点的话,我每次重新上电后,位置也显示是在上次停机的位置。

生活不容易
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10587条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。