恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-27 17:26:36
4楼
是编码器的位置溢出了,就是说你的电机安装上去后的位置可能接近多圈绝对值编码器的上下限了,需要对编码器做零位校准。
你好,我个人觉得不是编码器溢出,我的位置变化0-200mm,而且不丢失零点的话程序能正常运行,机械都没动过。不丢失零点的话,我每次重新上电后,位置也显示是在上次停机的位置。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主