回复:S7-1200如何像S7-300的SFC20一样把DB的内存复制到另一个内存区例如把FB接口的DB内存复制到TEMP区?

'Razor

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3354
  • 精华

    42
  • 被关注

    225

论坛等级:至圣

注册时间:2008-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-28 09:57:20

3楼

写了FB,经验证,可以将从FB接口读到块内存复制到FB内的TEMP区,内部使用了“循环+PEEK”,就是管脚参数多些;

FB:

OB1:

数据源DB:


目的数据块:


FB背景数据块:


具体数据复制工作由PEEK指令完成,工作量由FOR循环控制。

重要接口参数:

1、源数据区区域ID

2、源数据块号

3、偏移量

4、数据个数


程序归档文件: