工厂有一台baldor的直流电机,已经使用有30年。近两年碳刷换了两次。考虑到电机已到使用年限,近期计划对直流电机及调速系统进行升级换代。
请各位大侠帮忙看一看,方案是否合适。是否有更优的方案。
目前有直流驱动和交流驱动两种思路,下面给出直流驱动的替换方案。
电机相关参数见下表
FR:LC3212ATZ Frame 底座
HP:75 功率
DUTY:CONT 连续额定负载
ENCL:DP 防护 Enclosure
RPM:850/2300 速度
SF:1.0 安全服务系数
ENCL MODE:FORCE VENT
VOLTS:240 电压
INSUL:F 绝缘等级
MAX SAFE SPEED:3600 最大安全速度
AMPS:272.00 额定电流
AMB:40 环境温度Ambient
FIELD DATA 励磁参数
WINDING:STR.SHUNT 绕组
VOLTS:150 电压
MAX AMPS:12.21 最大电流
HOT AMPS:8.57/2.61
IDENT NO:1KAX01216-PQ
POWER CODE:6/6-230-50-0 功率模式
DRIVE END BEARING:70BC03X30X26 驱动端轴承
OPP DE BEARING:60BC02X30X26 驱动端另一侧轴承
MIN AMB :0℃ 最低环境温度
我们打算整套更换为西门子的直流驱动系统。
初步选定的设备如下:
直流调速器:SINAMICS DCM 6RA8075-6DS22-0AA0
直流电机:1GG6 162-0JE40 -6VV5
注:不考虑更换前后的电机底座不同和驱动轴安装法兰不同。
直流调速器的参数如下:
类型:2象限装置
电枢输入电压:3AC 400V
额定直流电流:210A
额定直流电压:485V
型号:D485/210 Mre-GeEF6S22
产品编号:MLFB
装置规格:80—SINAMICS DCM
额定直流电流和冷却方式:75—强制风冷:环境温度+40℃
额定电流:190A~215A
晶闸管结构形式和熔断器:6—模块式晶闸管
额定输入电压:D—400V
整流器电路:S—B6C (2Q) 两象限
闭环控制:2—2象限数字控制
励磁的闭环控制:2—可控励磁
更新:0AA0
选件:Z—
励磁:L11—2象限励磁功率单元
直流电机的参数如下:
型号:1GG6162-0JE40-6WV5
底座FR:IMB3
功率HP:59.5kW
扭矩:302Nm
防护ENCL:IC06,IP23
转速RPM:2500
电枢电压VOLTS:470
绝缘等级INSUL:F
电枢额定电流AMPS:141
环境温度AMB:40