一般通讯控制变频器的话,都会打开变频器的一个通讯中断报警功能,然后改报警需要做什么功能就看各变频器厂家的支持了。但是用通讯中断来停变频器是一种 很智障的做法,通讯中断的几率在实际使用中是很高的且也要加延时判断通讯真正的中断完全达不到急停的时间要求。急停断PLC电源这种做法,我只能说连外行都不会做这种蠢事。
常规的做法是用硬点控制变频器启停。如果变频器需要能耗急停,那就要三根线分别控制启停、急停,这是对生命负责对安全生产的保证。
很难想象还有人仅用通讯控制变频器的。
ps:不过话说回来,今年调试时还真看到别人的800kw冷量满液蒸发冷水机组急停断PLC电源我彻底的无语了。满液蒸发冷水机,在正常运行时调试人员按下急停1秒后松开急停PLC重新上电(此时水泵全部停了),看到蒸发器的水温很快就降到-5度真吓人啊,然后我默默的离开了。