回复:V90 PN关机后零点丢失

lwslxh

  • 帖子

    277
  • 精华

    1
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-30 08:15:47

6楼

展开查看
以下是引用Zane在2018-07-29 18:01:43的发言 >5楼

呵呵啦,行程短又如何?

5mm导程,80的减速比,就不够了。


以下是引用lwslxh在2018-07-27 17:26:36的发言 >4楼:你好,我个人觉得不...

引用4楼详细内容:

你好,我个人觉得不是编码器溢出,我的位置变化0-200mm,而且不丢失零点的话程序能正常运行,机械都没动过。不丢失零点的话,我每次重新上电后,位置也显示是在上次停机的位置。

以下是引用wendy0397在2018-07-27 16:37:10的发言 >3楼:是编码器的位置溢出...

引用3楼详细内容:

是编码器的位置溢出了,就是说你的电机安装上去后的位置可能接近多圈绝对值编码器的上下限了,需要对编码器做零位校准。

导程是130mm,减速比是3。