52楼

安全急停按钮+安全继电器这种保护方式在一般的中小型设备上用的非常普及。安全继电器的可靠性与自检及故障复位等功能无需多说,其输出一般是接两个继电器。我们在项目中常用的做法有两种:1、两组继电器的常开触点串在供电主回路或变频器等功率设备的控制回路上。同时安全继电器的一路常闭信号接至PLC的输入接口,做为反馈用于程序响应急停后做出各种保护和报警动作。2、再有些系统的执行机构较多且均由PLC控制,两组继电器的常开触点串接后 与 PLC的输出模块的供电串联,同时一路反馈接入到PLC的输入点。

基本上是楼上各位所说的硬件急停+软件急停。

办法总比困难多