回复:S120的STO功能

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23693
  • 精华

    914
  • 被关注

    1285

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-30 10:09:05

3楼

是的。

安全功能STO在S120-2、G120-2中,是默认集成的,不需要授权。

那些标有 黄色斜杠的端子均可使用。


2.6的意思是:安全功能运行时,插拔相关组件一定会导致故障(这肯定是这样子啦);通常也没人会去插拔。而且,安全功能STO被激活后,并不会因为断电、再上电取消。如果那样,就不是安全功能了,就成了普通的“故障确认”了。所以说所有安全相关的状态都是被记录的,当安全功能在操作中,已经被激活的情况下,插拔相关模块,将导致新的故障产生。当更换相关组件之后,对于S120-2,要重新辨识组件。如果调乱了,也可以重新下载以前保存的配置。


下面的图只是一个实例,说得很简单而已。当需要左面得功能实例时,应该采用右面的方法。

STO的效果基本上与OFF2一样的,只不过前端另加有一层安全功能的脉冲封锁。