Error为通信出错时故障代码的存储位置

这里面的值只有在Done通信完成为为1是是有效的

你的MODBUS地址指针地址为&VB10001

就是说485的V区首地址从VB10001开始

假如你设置的数据地址长度为100则从VB10001开始的100个地址是不允许在程序的其他地方再次使用

很明显你的程序里面使用的VB10003是不正确的

如果你读的数据为实数这个数据会占用4个字节

最终导致数据错误。