1、是的,安全功能,都是双路检测的, 就和400的 F型PLC一个样子。
2、其次,它有一个定时器,要求多长时间之内,必须操作一次,确保这(些)个信号是有效的。
这个是什么意思, 难道不操作的话,它自己会停掉,或者出现警告什么的嘛?
3、还有你说的不会丢失,我能理解的是参数如果执行了Copy RAM To ROM 那么参数可定不会丢失。
我这边这次故障,是昨天的故障, 他们一直通过在Scout里面进行操作复位,就是不行,不知道复位这个是不是需要特别的操作顺序。
后来把逆变器的24V电源断掉也没用,最后到把整流单元停掉,就是直流母排的电压都降下来后,在上电自己就OK了,也没有进行复位。
感觉很奇怪。
是的。
有参数可以设置。默认是8小时检测一次。你可以根据实际情况任意设定时长。
因为我们的一些急停,可能一年都不会按下一次。怕就怕当真正需要按下时,它“不灵”了。
所以要有定时检测,例如:运行100小时检测一次(具体看环境,潮湿?盐雾?)。如果不按下,下次开机就不会启动等等。在此之前,CU的报警灯会闪亮。
超时,故障的状态,被记录;必须通过检测,才能消除,对吧?意思就是不让操作员能“蒙混过关”!