展开查看
以下是引用yming在2018-07-30 22:36:11的发言 >11楼

不学习,永远不知道西门子(欧盟)安全功能的意义。

所以,我建议:既然不需要授权;可使用的安全集成。通过STO安全功能的学习,明白、理解安全功能的意义,何乐而不为?

通过它的理解与使用,即便需要其他需要授权的安全功能,也会一通百通。知道如何设置了。


以下是引用kdrjl在2018-07-30 20:56:57的发言 >8楼:哦,这样呀,我没有...

引用8楼详细内容:

哦,这样呀,我没有过那种功能,我们的系统常规的安全保护已经满足现场需求了。所以,一直没用过它。

以下是引用yming在2018-07-30 10:47:20的发言 >5楼:这STO的安全功能...

引用5楼详细内容:

这STO的安全功能是默认集成的,不需要授权。

不同的CU,它集成的安全端子数量不一样。包括所有G120-2

所有标识,黄色斜杠的端子都是可用于安全功能。

所以,最好学习一下安全功能。深入理解每个设置是做什么的。

反正你用不用,它也在那里。

以下是引用kdrjl在2018-07-29 18:22:57的发言 >1楼:这是购买了安全功...

引用1楼详细内容:

这是购买了安全功能?看完楼主的故障描述,感觉很奇怪,出现故障F1600以后,按照手册说明,复位。不就行了吗?为什么要换CU?


复位不会吗?如果是,可以打400技术热线求助。为什么要换CU呢?


更换硬件,应该有确凿证据证明是硬件的事。否则,备件这么个换法?成本很高呀。

是的, 我这套系统就是德国西门子上的。 他们对这个比国内严格。  还上了一套安全PLC。 


 我们国内一般设计就是一个安全继电器, 然后设置时间30S到一分钟不能复位启动。


不像这个STO或者F系统,如果不搞定,无论如何是不能再启动的。