2楼

机械正常运转最大负载 最好不要大于电机额定转矩,机械启动时需要的最大负载要小于电机的最大转矩,电机选型的时候就得计算机械正常运行最大负载和启动时的最大负载,电机选型甚至还要留出转矩裕量;

变频器选型是依据电机的额定功率和额定电流来选,变频器的额定功率和额定电流必须都大于等于电机的,重载情况下,变频器甚至要故意选大一档。

变频器参数里设置好电机的额定转速、额定功率、额定频率、额定电流这些参数,通常情况下当变频器运行在电机额定频率以下时,为恒转矩模式,超过电机额定频率则为恒功率模式。

恒转矩模式下,假设负载转矩不变,变频器输出频率上升,转速上升,电流上升,功率增加;

恒功率模式下,变频器输出功率是保持不变的,假设负载转矩不变,随输出频率上升,电机转速上升,电机输出转矩下降,前提是电机输出转矩大于负载转矩;当电机转矩下降到与负载转矩相等时达到平衡,即使频率给定增加,电机转速也不会再上升了。

风机泵类等随转速增加负载增加的情况下,达到平衡后也一样,频率给定再增加,转速也不会变。