问题比较多,一个个解答吧。

1,你的理解不对。DB18.DBX62.3,代表OUTSI[4],DB31.DBX22.1代表SBH Deselection,即SGE的MD36971。而这两句话赋值,中间变量M...过渡而已,不管,其实际含义就是把OUTSI[4]给到第一根轴的DB31.DBX22.1,SBH Deselection。这个是在PLC端做的,那么在NC端同步做的相同工作在哪里呢,正巧你的贴图中有。MD36971 = H4010104其实就是做的这个工作,把OUTSI[4]给到SBH Deselection。这就是双通道里边不同的实现手法。NC端相关量在这一块是由参数赋值关联的,PLC端则是通过逻辑条件直接给的。剩下那对含义相同,寻址手法相同,不谈了,省略。

2,你的理解仍然不对。首先,DB31.DBX22.3使用了,在你的贴图里有的,FC31,NW33。其次,再从你的贴图里找,MD36972的bit0,1分别被赋值了,这就是典型的如何使用SG1-SG4的连接呀。对应的OUTSI[17]和OUTSI[18]。SG可以很明确的说是使用了。

3,SGE是否激活,就你这里看,要去看对应的OUTSI是否激活呀。如果你的SGE这个功能指的是上边SG的选择的话,那么就去找OUTSI[17],OUTSI[18]的前置条件就行了,应该有方向的。对应的PLC地址是DB18.DBX64.0和DB18.DBX64.1。