恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-31 14:55:54
45楼
大前天,生产线大修结束,晚上11点多送电,一个S120整流回馈,上电后10秒跳进线接触器,连续试了5,6次,总是跳,CU报电压故障,具体代码我也没看。10秒后跳进线接触器,肯定预充电完成了,检查进线接触器,进线电压,都没问题,既然报电压故障,那就查VSM吧,开始拆,拆出来了,一看,内部线路板都被尘土埋上了~~~~找备件还没有,版本对不上,咋办啊,拿风机吹吹,再装上,上电好了~~
这个版本不影响的,,我更换过,,只要没有关于版本的故障,,或者有故障可以复位就没有问题,,,
版本可以自动升级的
请填写推广理由:
分享
只看
楼主