回复:关于变频器频率给定与转速给定的困惑

火山上的来客

  • 帖子

    87
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2017-07-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-31 16:18:47

5楼

我理解的    如果用标量模式(类似标准正弦波)  电机的转矩和频率   电压     转差率    电机的电气结构(影响电机电流)有关系     可以找到公式的     负载增大  为了保证转速不变增加频率   其实是改变转差率来增大转矩(当然这么说也是不全面的,因为这些参数是相互影响的,转差率变其实电机转子里面的电流频率就变了,感抗也就变了)

         而矢量模式    波形就不是标准正玄波了    而是通过辨识的电机的各个电气参数   给出特定波形来达到控制要求


还有就是在标量模式电压和频率是呈线性比例的, 因为U=4.44f 磁通  ,所以频率低的时候  如果电压维持额定值    磁通肯定超了     直接导致磁饱和