恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-31 16:18:47
5楼
我理解的 如果用标量模式(类似标准正弦波) 电机的转矩和频率 电压 转差率 电机的电气结构(影响电机电流)有关系 可以找到公式的 负载增大 为了保证转速不变增加频率 其实是改变转差率来增大转矩(当然这么说也是不全面的,因为这些参数是相互影响的,转差率变其实电机转子里面的电流频率就变了,感抗也就变了)
而矢量模式 波形就不是标准正玄波了 而是通过辨识的电机的各个电气参数 给出特定波形来达到控制要求
还有就是在标量模式电压和频率是呈线性比例的, 因为U=4.44f 磁通 ,所以频率低的时候 如果电压维持额定值 磁通肯定超了 直接导致磁饱和
请填写推广理由:
分享
只看
楼主