恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-31 16:26:25
4楼
你这个人估计是懒还是刚刚入门的?
假设,启动按钮定义I0.0;停止按钮定义I0.1,第一台电机输出Q0.0;第二台电机输出Q0.1。
那么,程序:
LD I0.0 //按下启动按钮
EU
S Q0.1, 1 //启动输出第一台电机
LD Q0.0 //第一台电机启动为第二台电机启动做延时准备
TON T37, 150 //延时时间定时器
LD T37 //当时间到达后
S Q0.1, 1 //启动第二台电机
这样按你的要求启动过程就是这样的编程,停止你自己试试,方法很多的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主