回复:840DD的SBH的使用求助

lengxue

  • 帖子

    1354
  • 精华

    3
  • 被关注

    33

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-02-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-31 23:51:24

6楼

展开查看
以下是引用gelu172在2018-07-31 13:22:32的发言 >1楼

问题比较多,一个个解答吧。

1,你的理解不对。DB18.DBX62.3,代表OUTSI[4],DB31.DBX22.1代表SBH Deselection,即SGE的MD36971。而这两句话赋值,中间变量M...过渡而已,不管,其实际含义就是把OUTSI[4]给到第一根轴的DB31.DBX22.1,SBH Deselection。这个是在PLC端做的,那么在NC端同步做的相同工作在哪里呢,正巧你的贴图中有。MD36971 = H4010104其实就是做的这个工作,把OUTSI[4]给到SBH Deselection。这就是双通道里边不同的实现手法。NC端相关量在这一块是由参数赋值关联的,PLC端则是通过逻辑条件直接给的。剩下那对含义相同,寻址手法相同,不谈了,省略。

2,你的理解仍然不对。首先,DB31.DBX22.3使用了,在你的贴图里有的,FC31,NW33。其次,再从你的贴图里找,MD36972的bit0,1分别被赋值了,这就是典型的如何使用SG1-SG4的连接呀。对应的OUTSI[17]和OUTSI[18]。SG可以很明确的说是使用了。

3,SGE是否激活,就你这里看,要去看对应的OUTSI是否激活呀。如果你的SGE这个功能指的是上边SG的选择的话,那么就去找OUTSI[17],OUTSI[18]的前置条件就行了,应该有方向的。对应的PLC地址是DB18.DBX64.0和DB18.DBX64.1。

都解答完了,接下来祝好运。

MD30972的值分别为H40101010 和H4010111,我怎么觉得这个对应的变量是OUTSI[16]和OUTSI[17],的呢,以前变量小还真没有注意到最后的变量是16进制的,难道我又理解错了的?谢谢大侠。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25605条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。