有一种办法,我测试过,但是不知道是否满足你的需求;

你把用博途编辑的程序下载到plc里面或者仿真plc里面,然后用step7 v5.5新建个项目,添加硬件cpu,设定地址和博途编辑的相同,然后打在线,可以把里面的部分程序块能复制出来,对于是lad或者stl写的程序,基本上还是能复制出来并且能打开阅读的,当然符号名和注释啥的肯定是看不到了,也只能针对300/400的程序这个自然是不用说的。


我这样做 有一次是为了使用博途开发的fb程序块,step7 v5.5里面又不想重新写一遍就这样搞出来用了。

如果是想用step7 v5.5打开项目学习,我觉得肯定是满足不了你的要求的。


使用这个办法还能解决一些问题,比如如果你博途版本不对,或者没有安装博途,但是需要临时修改一点stl或lad编写的程序,临时如此上载一下程序,可以简单修改之后再下载进去,是可以这样操作的,但不是针对所有程序都是有有效的,如果你的程序里面包含了一些库指令,可能因为版本等问题也无法正常上传或者打开,只是自己写的一些简单逻辑控制程序应该是可以的。