这个系统的信息,应该在更新一下。顶楼介绍有误。
装置的结构是CU250S-2DP加PM240-2,采用电阻制动方案。不是电网反馈的系统。原因是,现场的电网供电,是发电机组供电。不是电力部门的国家电网。这就难怪了。电网是小电网,所以采用能耗制动,不能电网反馈。
今天现场人员采用格式化(参数的工厂化复位)以后,现象依旧。还是启动失败。参数值都是0.这个系统看来是固件版本没了。只好等着用SD卡去刷固件版本,明天派人去。估计后天就能知道结果了。现在的高铁就是快。天津到福建,乘坐高铁,上午发车,当天下午(晚上)就能到,12小时左右。过去,普通的绿皮火车,要很多天呢。
把SD卡里装上固件版本,再装上原来的STARTER出厂备份文件。插卡后,上电。装置自动读取卡上的固件版本,然后参数工厂化复位。然后将卡里的STARTER备份文件下载到装置(CU)里。不用再调试,直接运行系统。应该是这样的。分分钟搞定。
静等现场处理结果。
PM240-2 内部有的有进线电抗和直流电抗,运行中突然断电后会发生什么,这个案例很有价值,我也静等版主的最后消息,【参数值都是零,是全部都是零吗】从报警信息类别看,硬件故障也不能排除。谢了。
精华帖版主置评:很有经验的分析和描述。谢了!kdrjl