是编码器硬件错误,你的报警信息码没写全吧,应该有16位(0---15)
0是照明故障,1是信号幅值太小,2是位置值不正确,3是过电压,4是欠电压,5是过电流,6是更换电池,7是控制检查错误,8是ENDAT编码器不正确连接,9是编码器ERN1387的磁道错误,或是EQN编码器或是参数设置不正确,10是记录不能废止或是旧硬件,11是数据线上SSI电平或是编码器错误,或是没连接,12是读测量值时超时,13是对照检查(CRC)错误,14是错误的IPU模块,15是编码器故障.