回复:CU250+PM240的故障F1018谁知道咋回事?

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-08-01 17:15:06

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-08-01 16:56:33的发言 >9楼

现场人员不具备STARTER使用操作条件,用BOP-2操作,只是看了:


P1300 = 0;(原设置21)

P304 = 0;(原设置380)

P305 = 0;(原设置为22kW电机额定电流)


就放弃继续了。


明天到现场,先用STARTER看全部参数状态,然后刷版本,然后,出结果。请等待。谢谢你的关注!但愿不要有硬件问题。不要中枪。不要申请维修服务。这个装置应该在保内。但远在福建最终用户。

以下是引用LLLWH在2018-08-01 12:45:10的发言 >8楼:  PM240-2 内部有...

引用8楼详细内容:

  PM240-2 内部有的有进线电抗和直流电抗,运行中突然断电后会发生什么,这个案例很有价值,我也静等版主的最后消息,【参数值都是零,是全部都是零吗】从报警信息类别看,硬件故障也不能排除。谢了。

以下是引用kdrjl在2018-07-31 22:15:06的发言 >6楼:这个系统的信息,应...

引用6楼详细内容:

这个系统的信息,应该在更新一下。顶楼介绍有误。


装置的结构是CU250S-2DP加PM240-2,采用电阻制动方案。不是电网反馈的系统。原因是,现场的电网供电,是发电机组供电。不是电力部门的国家电网。这就难怪了。电网是小电网,所以采用能耗制动,不能电网反馈。


今天现场人员采用格式化(参数的工厂化复位)以后,现象依旧。还是启动失败。参数值都是0.这个系统看来是固件版本没了。只好等着用SD卡去刷固件版本,明天派人去。估计后天就能知道结果了。现在的高铁就是快。天津到福建,乘坐高铁,上午发车,当天下午(晚上)就能到,12小时左右。过去,普通的绿皮火车,要很多天呢。


把SD卡里装上固件版本,再装上原来的STARTER出厂备份文件。插卡后,上电。装置自动读取卡上的固件版本,然后参数工厂化复位。然后将卡里的STARTER备份文件下载到装置(CU)里。不用再调试,直接运行系统。应该是这样的。分分钟搞定。


静等现场处理结果。

P304=0

P305=0

这两个为零,像是功率数据丢了,更新系统有可能不行。

精华帖版主置评:说对了。确实是这样。kdrjl