回复:CU250+PM240的故障F1018谁知道咋回事?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-01 21:02:18

12楼

展开查看
以下是引用yming在2018-08-01 20:35:34的发言 >11楼

重写固件应该可以。

固件更新失败,无法进入参数,都可以重写。

如果能进入参数,而出现上述=0的问题,应该先检查 CU与PM的通讯及配置。(CU没插好?)

通常是应该复位出厂参数。重新调试,看看是否能辨识出PM240-2;不能辨识,PM可能坏了。

如果失败,重新刷固件。重新上电;再调试试一下。



很重要的建议,非常感谢。明天试试看。明天现场的维修人员就到了。