恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-01 21:02:18
12楼
重写固件应该可以。
固件更新失败,无法进入参数,都可以重写。
如果能进入参数,而出现上述=0的问题,应该先检查 CU与PM的通讯及配置。(CU没插好?)
通常是应该复位出厂参数。重新调试,看看是否能辨识出PM240-2;不能辨识,PM可能坏了。
如果失败,重新刷固件。重新上电;再调试试一下。
很重要的建议,非常感谢。明天试试看。明天现场的维修人员就到了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主