发布于 2018-08-01 21:06:04
13楼
P304=0
P305=0
这两个为零,像是功率数据丢了,更新系统有可能不行。
引用9楼详细内容:
现场人员不具备STARTER使用操作条件,用BOP-2操作,只是看了:
P1300 = 0;(原设置21)
P304 = 0;(原设置380)
P305 = 0;(原设置为22kW电机额定电流)
就放弃继续了。
明天到现场,先用STARTER看全部参数状态,然后刷版本,然后,出结果。请等待。谢谢你的关注!但愿不要有硬件问题。不要中枪。不要申请维修服务。这个装置应该在保内。但远在福建最终用户。
引用8楼详细内容:
PM240-2 内部有的有进线电抗和直流电抗,运行中突然断电后会发生什么,这个案例很有价值,我也静等版主的最后消息,【参数值都是零,是全部都是零吗】从报警信息类别看,硬件故障也不能排除。谢了。
引用6楼详细内容:
这个系统的信息,应该在更新一下。顶楼介绍有误。
装置的结构是CU250S-2DP加PM240-2,采用电阻制动方案。不是电网反馈的系统。原因是,现场的电网供电,是发电机组供电。不是电力部门的国家电网。这就难怪了。电网是小电网,所以采用能耗制动,不能电网反馈。
今天现场人员采用格式化(参数的工厂化复位)以后,现象依旧。还是启动失败。参数值都是0.这个系统看来是固件版本没了。只好等着用SD卡去刷固件版本,明天派人去。估计后天就能知道结果了。现在的高铁就是快。天津到福建,乘坐高铁,上午发车,当天下午(晚上)就能到,12小时左右。过去,普通的绿皮火车,要很多天呢。
把SD卡里装上固件版本,再装上原来的STARTER出厂备份文件。插卡后,上电。装置自动读取卡上的固件版本,然后参数工厂化复位。然后将卡里的STARTER备份文件下载到装置(CU)里。不用再调试,直接运行系统。应该是这样的。分分钟搞定。
静等现场处理结果。
那就先试试吧,真不希望躺枪,真不希望硬件问题,真不希望申请维修服务。希望能重新通过参数化设置来搞定。