恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-02 12:02:28
5楼
首先一个错,重复调用的子程序无法如愿处理你这样边缘指令。
第二个错,调用一次产生一个当前值,又调用另一次再次产生一个计时的当前值。如果调用200次呢?那么这200个当前值去哪里了?你没有保存当前值。
你上早班把报表留在桌面下班了。晚班的把你报表扔了。你第二天上班看见的是人家晚班的报表,你的报表扔哪里了,你能找回来?你自己班不保存好自己的报表,你能希望下一班会保存你的东西?你又保存过上一班的报表没有?当前值的保存行为是你对子程序实施的编程行为决定的。
第三个错,你为何在子程序外显示实数0.0,而在子程序里面没看见有浮点的处理指令?
再加上其他人的意见,看看能理解一点不?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主